Xxsyava28.08.2018#1

Здравствуйте! Имею ИБП и DS216Play. Проблема следующего характера. Когда отключается электроэнергия на длительное время и заряд ибп заканчивается, то для предотвращения полной разрядки батареи он посылает сигнал выключения на NAS сервер (это функция у ИБП не отключается), который соответственно корректно завершает свою работу. Но после подачи электроэнергии и включения ИБП NAS не включается. Возможно ли настроить NAS на на poweron по появлению сетевого напряжения?

Xxibyt29.08.2018#2
Здравствуйте! Имею ИБП и DS216Play. Проблема следующего характера. Когда отключается электроэнергия на длительное время и заряд ибп заканчивается, то для предотвращения полной разрядки батареи он посылает сигнал выключения на NAS сервер (это функция у ИБП не отключается), который соответственно корректно завершает свою работу. Но после подачи электроэнергии и включения ИБП NAS не включается. Возможно ли настроить NAS на на poweron по появлению сетевого напряжения?

 

Панель управления -> Оборудование и питание

Вкладка основные, поставить галку «Перезагружать автоматически после сбоя питания»

Qqwerty902.11.2018#3

Вообще вопрос интересный, сбоя же по питанию не было, пришел сигнал от ИБП и NAS корректно завершил работу...

Кто тестировал такой кейс: поставили галку, завершили работу (выключили штатно), выдернули из розетки, подождали пару минут, вставили вилку в розетку... ?

Xxibyt02.11.2018#4

NAS не выключается полностью, он переходит в безопасный режим, потом выключает ИБП и уже получается отрубается по питанию.

По этому, когда ИБП включается, он считает что был сбой и включается автоматически обратно