ГоловнаУправление СистемойDS212J + UPS - перезагрузка вместо выключения

DS212J + UPS - перезагрузка вместо выключения

Mmaxim_al03.01.2013#1

Подключил к NAS-у ИБП (APC Back-UPS ES 525 ). NAS его нормально видит. В настройках стоит 10 секунд до безопасного режима, галка выключения ИБП снята. Галка перезапуска после сбоя питания так же выключена.

Пропадает питание на 5 секунд, и NAS уходит в перезагрузку, сперва выключается потом включается.

Не понятно почему. Пойдее должен начать выключаться через 10 секунд, и полностью выключиться (не выключая ИБП). Почему не так происходит?

 

PS единственный нюанс батарея слабая, и расчетное время работы показывает примерно 1 минуту. Но по идеи это не должно мешать логике работы...

DDmitr1103.01.2013#2

Предположу что слабый заряд батареи и заставляет откючиться "нас" (поставьте в настройках секунд 30), почему включается не знаю. А вот чтобы бесперебойник остался включеным после отключения "наса" - совсем другая история, поиграйте с настройками Пан. упр - питание - ИБП (другие побоку).

Mmaxim_al03.01.2013#3
Предположу что слабый заряд батареи и заставляет откючиться "нас" (поставьте в настройках секунд 30), почему включается не знаю. А вот чтобы бесперебойник остался включеным после отключения "наса" - совсем другая история, поиграйте с настройками Пан. упр - питание - ИБП (другие побоку).

Хм, так в общем то главная проблема не в том, что ИБП не отключается - настройка такая и стоит (так как у меня к ИБП еще и другое оборудование прицеплено). Вопрос в том почему NAS запускается снова?

Идея в том что с нашими электриками представления со светом могут быть длительные. ИБП к тому времени разрядится напрочь. Поэтому идея такая что бы NAS не стал заново запускаться - ведь в процессе запуска и работы дисков может снова пропасть свет, ИБП может уже быть полностью разряженным и тогда NAS вырубится в очень не хорошем моменте.

Т.е. включение NAS-а должно быть принудительным! У меня нет таких "серверных" задач на нем, которые требуют минимального времени простоя. Ткнуть в кнопку и запустить его - не проблема! Главное как заставить его вырубиться совсем?

DDmitr1103.01.2013#4

У меня такая же задача как и у Вас, а у разработчиков прошивок другая (проблемма с включенным UPS уже пережёвывалась вдоль и поперёк). Верните галку "выключать UPS", отключите других потребителей и попробуйте. Какая прошивка?

Mmaxim_al05.01.2013#6
У меня такая же задача как и у Вас, а у разработчиков прошивок другая (проблемма с включенным UPS уже пережёвывалась вдоль и поперёк). Верните галку "выключать UPS", отключите других потребителей и попробуйте. Какая прошивка?

Прошивка последняя 4,2 - 2668.

Выключать ИБП мне не требуется! Вернее даже не так, требуется не выключать! Это просто бред, использовать ИБП только для NASа.

Так же хочу отметить что галка "автоматически перезапускать после сбоя питания" не стоит. Т.е. не должен он запускаться, по логике!

Оно понятно что в корпоративном использовании, надо что бы перезапуск был, но не дома же - ну так это галка и должна решать!

В общем какой-то глюк не хороший.