📦 synology.forum архів спільноти · 2005–2022
ai.synology.forum →
ГоловнаУправление СистемойSYNOLOGY DS411J и охлаждение

SYNOLOGY DS411J и охлаждение

DDEMON825.03.2012#1

Доброго всем здравия.Приобрёл на днях 4-х дисковое хранилище SYNOLOGY DS411J пока вставил в него один жёсткий WD30EZRX.Прошил сразу на версию DSM 40-2198.вопрос по системе охлаждения.Присутствуют три варианта управления вентиляторами: режим охлаждения,тихий режим,режим низкого энергопотребления.Разницы в работе вентиляторов нет никакой,как вращались на малой скорости,так и вращаются.Т-ра жёсткого диска без нагрузки 40*С при нагрузке(скачка файла 20Гб по сети ) 46*С.Такой косяк только у меня или нет?Т-ра явно высокая,почему нет реакции вентиляторов?Где копать?

Заранее спасибо.

AAccelerator26.03.2012#2

реакция вентилятора будет летом. не переживайте, еще услышите как они начнуть сильнее вращаться.

Т-ра явно высокая,почему нет реакции вентиляторов?

Почемы вы так решили? Читали ветки на форуме где народ выкладывает свои значения температуры?

DDEMON826.03.2012#3
реакция вентилятора будет летом. не переживайте, еще услышите как они начнуть сильнее вращаться.

Читал конечно,в компе у меня при 24/7 работе системный Сегейт максимум 40*С. помойка на WD 1.5Тб. 37*С максимум, да и как-то 46*С. великовато.Меня интересует почему нет реакции вентиляторов на различные режимы работы.

AAccelerator26.03.2012#4

Надо смотреть скрипты на какие пороги по температуре настрон переход режимов работы.

Но скорее всего там не по температуре дисков, а по температуре процессора переход сделан.

DDr.Green26.03.2012#5

А я вот тоже присоединюсь к вопросу автора. Если кто-нибудь знает логику работы СО, - отпишитесь. Летом, когда было очень тепло :), на холодильнике, где стоит 411j, внутри температура дисков поднималась прилично (до 48 град), а толку от моего переключения режимов работы СО, я не видел.

DDEMON826.03.2012#7

Я понимаю,Я просто юзер данного девайса,Брал для хранения фильмотеки и фотографий,так глубоко лезть это не по моей части.Сегодня оставил работать 24 часа,отдавал один торрент,т-ра 48*С-утюг,а ведь не лето ещё.

вентилятор как вращался слабо,так и вращается.

DDoctor Synology27.03.2012#8

1. Рабочая температура, заявленная производителем: 0 - 60 *С

http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=120

Поэтому система и не реагирует на 46*С

2. Разница в оборотах вентиляторов есть. Кроме того, режимы определяют режим работы вентиляторов в спящем режиме дисков.

Не знайшли рішення в цьому треді? ШІ знає цей архів і всі даташити — і відповість вашою мовою.Запитати ШІ →